10楼
该帖内容不符合相关规定!
10-01-08 11:53
刚烧掉一台七点五千瓦电机。换新的电机后,变频器保护。电机发热严重。运转没劲。一会就保护了。请教。
最后修改:2010-3-5 22:59:02
10-03-04 21:57
请注意,楼上的帖子,如果没有标点符号(一个都没有的话),你读着是否很不习惯?^_^。说明,楼上的帖子,其标点符号是我加的。楼主居然一个标点符号也不给。太吝啬了。
北京正在开“两会”,据说有委员提案,教育改革,各高校自主招生,而且录取考试取消语文科目,有些“炸锅”了。中华文化源远流长,不纳入考核范围了,以后会否失传呐?^_^,感觉现在,搞技术的都不太会用中国的语言、文字交流或表达了呢。这些都是题外话了。
楼上的问题,其实很典型,首先想到的是电机缺相或者匝间短路、对地绝缘电阻太小等问题。
最后修改:2010-3-5 23:10:01
10-03-05 23:05
要好好学习
10-03-06 22:28
谢谢楼上的朋友!!!
10-03-08 21:38