[size=4]由于是初次接触星三角转换。有个问题一直没弄懂。
就是如何接线才能保证 星 转 角时,不发生逆转? 大家现场是怎么操作的?试车吗?有其他的办法吗?
另有网友说接线错误,可能会相间短路,我觉得这根本不可能,电机缺相或是同相位倒是可能的。我这种看法对吗?[/size]
点击:694 回复:9
引用 welfare1987 在 2009-12-15 12:17:25 发言【内容省略】
问题的关健就在这里,要做到星接时的相序与角接时的相序一致,可以先画个实物接线图,再按图接线。