主题:ifix软件无法正常启动设备
点击:1029 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
ad1815
我们的DCS系统采用的是ifix做的人机界面,用UnityPro做的plc程序,今天使用中突然出现部分设备无法开启,但通过在UnityPro中给相关设备启动指令,设备可以正常开启,就是通过画面无法开启
求解决办法
09-12-14 22:48
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
ifix和plc连接用的什么驱动?一个一个环节查,在哪个地方出的问题.画面连接->数据库->I/O驱动