登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于电流互感器作用

点击:837 回复:7

假如30KW的负载,要用互感谢器多大的,是怎样计算的,求路过的各位大哥帮帮小弟
09-12-13 11:42
如果是单相负荷38KW的电流是170A左右,如果是三相负荷38KW是76A左右,
电流互感器的选择是按负荷电流选配的,170A应该选用150--200/5的互感器,76A应该选用75--100/5的互感器。
200除以5=40倍、  100除以5=20倍。
09-12-13 12:27
yun,hushuo
09-12-13 17:16
现在变比1的互感器多的是
09-12-13 17:17
多谢大哥了
09-12-13 18:24
言多智广啊,技术交流
09-12-13 19:44
没明白变比是一的啥意思,能给解释一下吗,学习学习。
09-12-14 19:29
你选5:200的互感器就可以了。读数的话,你自己数数就可以了 。呵呵
09-12-16 09:04