主题:没有PLC,为什么GX DEVELOPER无法新建工程?

点击:7737 回复:10

以前做过,但是有PLC,GX DEVELOPER可以新建工程,没有PLC,应该可以建新工程吧?但是只能打开工程,新建按键无效了?什么原因呢?是不是没安装好的原因?
09-12-12 13:40
安装时是不是选了监视专用
09-12-12 14:06
应该是选择了监控。
09-12-12 16:24
重新安装一下,把监控专用的勾去掉就行了
09-12-12 19:24
是楼上几位说的原因,和有没有PLC没关系
09-12-12 21:29
安装时,默认就好,不要勾选其他项
09-12-12 21:34
默认就好
09-12-13 07:43
呵呵;这个问题很多初次安装的人会犯这个错误;
09-12-13 08:58
不知三菱为什么要设计成这样
09-12-13 10:14
楼上几位说的对,安装时不能勾选监控,默认安装,最多勾选MEDOC文件读入和读出即可。