主题:求助
点击:1476 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liaoyx
请问,我有一台fuji变频器,无显示,风扇也不转,可能是电源模块 cvm25cc160坏,但又没有这个模块的资料,有谁能给我他的引脚资料吗,或者还有什么其他什么问题,指教一下
09-12-10 14:22
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
cvm25cc160,这个芯片很少见呀,有修过或有资料的朋友,发个言啊.
09-12-11 07:47
2楼
管理
limazhou
该帖内容不符合相关规定!
09-12-17 12:28
3楼
编辑
引用
管理
大锅里的MOSU
求CVM25CC160
20-10-26 18:58
4楼
编辑
引用
管理
大锅里的MOSU
整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)
充电可控硅:A、P1、Gth(触发)
制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管
电源开关管:D8、S8、G8
温敏电阻:Th1、Th2