我用的一台变频器面板显示散热片过热,可是冷却风扇工作正常,请问还有别的原因吗
04-09-15 20:34
看看工作电流。
04-09-16 09:31
我的前两天也出现了,原因是散热片灰尘过重所致。吹干灰尘即可,不用停机
04-09-16 17:13
1。看看有没有过载。
2。如果是三相风机,看看旋转方向对不对,一般风机上标有旋转方向,我以前也碰到过。
04-09-17 09:33
可能是脏吧,吹吹就好,可好了以后有经常报警,复位后就没事了,这样才可以彻底解决啊
04-12-14 19:56
看一下固定在散热片上的热元件是不是损坏。