登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:零线和火线都有电,什么原因
点击:30424 回复:59
10楼
编辑
引用
管理
yjl_2005
可能如上面所说的是零线断了产生感应电,或者经过其他电器设备传过来的
也有可能整个系统的零线和地的电位 不是等电位
09-12-07 10:23
11楼
编辑
引用
管理
hwl123
零线断了或零线线路中间的接头接触电阻大了。
09-12-07 12:37
12楼
编辑
引用
管理
lwcccf
除了这个其他的插座都正常吗?
09-12-07 12:53
13楼
编辑
引用
管理
redfox_1981
只有这个插座有问题,其他的用电都正常。既然大家都说零线断了,这是埋在墙里的暗线,怎么解决?
09-12-07 19:41
14楼
编辑
引用
管理
引擎
l是零线开路了,电流从火线经过用电器到你量的零线
09-12-07 20:49
15楼
编辑
引用
管理
cjm2008go
应该是零线断了。
09-12-07 21:35
16楼
编辑
引用
管理
suisui1982
零线断了产生感应电或者变压器中性点不接地三项负载不平衡照成中性点偏移
09-12-07 23:25
17楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
redfox_1981
在 2009-12-7 19:41:18 发言
【内容省略】
先看看是不是接在插座上的线掉了
09-12-08 07:38
18楼
编辑
引用
管理
binwang6509
零线开路
09-12-08 07:53
19楼
编辑
引用
管理
binwang6509
零线开路或零线接触不良,暗线一般不会有问题,都在接头的地方
09-12-08 07:59