主题:零线和火线都有电,什么原因
点击:30424 回复:59
楼主
编辑
引用
管理
redfox_1981
单位炊事班墙壁上的一个电源插座不能正常使用,用数字电笔测量,发现零线有110V的电压,火线有220V的电压,火线和零线间的电压为零,请问什么原因?
09-12-06 21:56
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
零线断了。
09-12-06 21:58
2楼
编辑
引用
管理
redfox_1981
零线既然断了怎么还有电?
09-12-06 22:17
3楼
编辑
引用
管理
550780503
零线断了
量出的电是感应电。。。
09-12-06 22:28
4楼
编辑
引用
管理
chengjun77
零线断了产生感应电。
09-12-06 22:29
5楼
编辑
引用
管理
mina159513
零线断了,如果线路中有其他设备电会从该设备的零线传过来
09-12-06 22:30
6楼
编辑
引用
管理
zhufen110
零线断了产生感应电。
09-12-06 23:25
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
感应电
09-12-06 23:38
8楼
编辑
引用
管理
yccj5000
z这方面出现的频率太高了
09-12-07 09:22
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
有可能是感应电,也可能是其它的用电器接通着面传过来的,比如说电灯开关闭合
09-12-07 09:38