各位好,最近在三菱PLC的应用时,发现一个问题,希望高手指点
我写了条 MOVE K2X18 K2Y90  
 在其他位置有Y95的线圈输出,
不知道怎么查找它们同时上时,它们的双线圈输出问题。
09-12-06 18:25
呵呵``也是上了工控网才清楚这个的``
MOV  K2X18 K2Y90
意思是从X18开始的8个点传递到Y90开始的8个点``
这好象是PLC的变址传送``
09-12-06 19:00
楼上传送解释的正确
但这不叫变址传送
09-12-06 21:32
K2X20 是位元件组合。4个位元件为一组,组合成单元。knx中的n为组数.16位数据时为k1~k4,32位数据时为k1~k8.如k2x20表示由x20~x27组成的8位数据。
注意:三菱plc 为8进制。没有x8, x9,x18.x19.............
09-12-06 22:22
三菱的地址中出现9开始的数,可能是大型PLC的,A系列Q系列的地址是16进制的
09-12-06 22:35

引用 QTANSUO 在 2009-12-6 22:22:11 发言【内容省略】

A的Q的是16进制的。
09-12-06 22:35
FX的才是8进制的
09-12-07 00:01
双线圈问题是在一个程序中前、后有两个或多个输出线圈的问题,你查找在输出线圈中有几个Y95
09-12-08 18:42
32位的,监视下,软元件批量
09-12-08 21:19