登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高压配电操作
点击:2027 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
物业电工
一、
这是我们单位的10kv高压双电源供电。现在用的是一号电源。2号变压器。请问改成二号电源供电。怎么操作。操作票怎么写
二、如果一号电源供电用二号变压器改成改成一号变压器怎么操作。怎么写操作票
三、还有就是我们单位只在一号计量柜装了电表。二号计量没有电表。是不是就是不能计量二号电源的用电量了
四、就是谢谢各位师傅了!!!
09-12-06 12:02
1楼
编辑
引用
管理
物业电工
师傅们啊!!难道没有人懂吗
09-12-06 19:36
2楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
看不懂
09-12-06 21:48
3楼
编辑
引用
管理
zhufen110
停掉1号电源,断开2号变压器的连接开关,把高压电容补偿柜也断开。送上2号电源,合上1号变压器的连接开关,送上高压电容补偿柜的开关。就可以了 另外你画的图看的不是很清楚所以只能这样给你说了
09-12-06 23:34
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
没搞过高压,看不懂
09-12-06 23:54
5楼
编辑
引用
管理
mahuabo2007
如需2号电源,#2号变压器运行,你先把#2号变压器的负载先断开,然后再断开联络开关1号电源,
送电时,先把2号电源合上,然后最后再合上#2线负载,投入电容补偿柜
09-12-07 20:10
6楼
编辑
引用
管理
张明197442
不能倒闸,没有计量,要罚款。如果有计量,停掉1号电源,断开2号变压器隔离开关。送上2号电源,合上1号变压器隔离开关。
09-12-08 02:32
7楼
编辑
引用
管理
ssx9368
没表当然就不能计量了。如果想在不断电的情况下倒闸只能先并网运行,然后再停掉你想停的。
09-12-08 10:19
8楼
编辑
引用
管理
物业电工
谢谢了师傅们pt开关是什么意思
09-12-11 12:24
9楼
编辑
引用
管理
秀全
是PT柜吧,那是给高压柜上送二次控制电源。
09-12-11 12:52
上一页
下一页
工控新闻
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
更多新闻资讯