主题:CPM1A的电源保护

点击:584 回复:5

我用CPM1A-20cdr的PLC,因为不同的客户受条件限制,厂区电压非常不稳,有的客户白天的电压才190V多一点,可到了晚上能到240V还要多一点,原来设备的PLC经常坏电源板,后来我给他们加了个50VA的变压器,可效果不是很明显,请问大家有什么既经济又便捷的方法吗?
09-12-05 21:20
装个变压器型稳压器。
09-12-05 21:53
一个够300VA的稳压器最小体积有多大?没用过稳压器,我的控制柜很小的,整体只有400*500*170大,大的东西装不进去
09-12-05 22:01
改用dc24v供电的plc
09-12-06 09:05
选用开关电源(AC100--260V)供电的plc(DC24V),再加通用型小型继电器进行外围放大。
09-12-06 09:19
呵呵;加个220/110的变压器;
09-12-06 09:41

工控新闻