物业电工
一、
这是我们单位的10kv高压双电源供电。现在用的是一号电源。2号变压器。请问改成二号电源供电。怎么操作。操作票怎么写
二、如果一号电源供电用二号变压器改成改成一号变压器怎么操作。怎么写操作票
三、还有就是我们单位只在一号计量柜装了电表。二号计量没有电表。是不是就是不能计量二号电源的用电量了
四、就是谢谢各位师傅了!!!
09-12-05 20:22
1楼
编辑
引用
管理
daxianmoju
发个图看看在说呀。
09-12-06 08:13
2楼
编辑
引用
管理
zhufen110
先把2号低压电源上的负载给断了,再断2号的高压电源,再停2号变压器。送1号的时候就反过来