主题:欧姆龙CPM1A电源配线
点击:1635 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
花不懂
欧姆龙PLC电源配线是不是必须得听他说明书所说的那样配线,就是加绝缘变压器,1.25平方以上的双绞电线?
我刚接触欧姆龙的PLC,想请问大家都是怎么给电源配线的,如果按他所说的那样配,那个绝缘变压器哪里有卖的,希望得到朋友们的帮助,谢谢
09-12-03 17:03
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以不用
09-12-03 17:24
2楼
编辑
引用
管理
chengjun77
用隔离变压压器。
09-12-03 17:48
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
用隔离变压器,电源不是很远的话可以不用双绞线。
09-12-03 17:53
4楼
编辑
引用
管理
花不懂
那隔离变压器哪有卖的啊?
09-12-03 18:26
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
随便哪电气门市都有,注意功率大小。
09-12-03 18:36
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
可以买380V变220V的。
09-12-03 18:37
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
20点以下的选30VA,40点以下的选60VA。机床控制变压器最少都是50VA的。
09-12-03 18:41
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;AC220V可以直接用;
加变压器主要是保护及抗干扰;
09-12-04 09:24
9楼
编辑
引用
管理
花不懂
谢谢大家
是否可以像8楼所说的那样选择功率,我用的是30点的,选60VA的是否合适
09-12-04 10:41