主题:西门子6SE70装机装柜系列变频器老坏电容是怎么回事????
点击:1170 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
xuanfuapple
西门子6SE70装机装柜系列变频器老坏电容是怎么回事???? 造纸传动中使用的西门子装机装柜系列变频器电容老坏,电液流出,已经有三台变频器电容坏了,其它板子没问题,就只坏电容
09-12-03 13:13
1楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
电解液流出 原因大概是电源电压波动太大 引起电容剧烈的不停充放电 解决办法改善电源质量 进线段加交流电抗器 或电源输入滤波器应该可以改善 西门子的变频器对电压质量要求比较高 ABB的不错