主题:铜导线的连接
点击:3347 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
470447131
95平方的铜导线上连接10平方的铜导线,用哪种连接比较好
09-12-03 04:48
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
套管或者并沟线夹等专用连接件。
09-12-03 08:55
2楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
现在有分支电缆可以订制,自己接的话压管可以。
09-12-03 14:19
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
压接
09-12-03 17:10
4楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
用铜排或接线盒
09-12-04 13:09
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
套铜管压接或做铜鼻子加螺栓。
09-12-04 18:13
6楼
编辑
引用
管理
zhaols111
10平方的铜导线连接95平方的铜导线上,看你连上以后10平方的铜导线的承受电流大小,可以用10平方的铜导线缠绕95平方的铜导线上再有焊锡渡一遍,加铜管方便也可压接。
09-12-06 19:26
7楼
编辑
引用
管理
470447131
连上后10平方的铜导线上要承受60安培的电流,可以直接缠饶吗
09-12-06 19:30
8楼
编辑
引用
管理
zhaols111
单根的线可以直接缠饶在加上焊锡渡一遍,没问题
09-12-06 20:40
9楼
编辑
引用
管理
470447131
用并沟线夹能够放心使用吗
09-12-06 20:44
上一页