主题:PLC为何不能同时支持两个传感器感应输入?

点击:6142 回复:23

本人用型号为FX1N-40MT-001的PLC作了一个控制电路,继电器和传感器都采用外接的24V开关电源驱动,不料当只有一个传感器有感应时(感应器指示灯亮),PLC的输入端相应端脚指示灯有亮。而当有两个传感器同时有感应时(两感应器指示灯同时亮),PLC的输入端相应端脚指示灯都不亮,两个近接开关都没有给PLC输入信号,而断开一个近接开关的输入线,另一个近接开关就有信号输入到PLC。请问这是什么原因造成的呢?最后把继电器和传感器的驱动电源改成PLC本身提供的24V电源,以上故障就会消失,电路恢复到正常的工作状态。PLC外部电路制作时是否允许用自身提供的24V电源作为继电器的驱动电源呢?
09-12-01 19:26
可能是传感器的输出类型不一样,一个NPN,一个PNP
09-12-01 20:51
接错线了
09-12-02 07:22
接多个传感器没问题的
09-12-02 08:40
呵呵:你两个信号接在同一输入点上?
09-12-02 08:52
应该是传感器的问题,DC24V接外部与内部电源是一样的,如果线路没有问题的话,那就是传感器本身的问题啦
09-12-02 09:15
应该是你的接线有问题.外部供24V是可以.
可以把你的接线图传上来看看.
09-12-02 09:16
你先一个一个传感器试,单个试都没问题。
都接上试,主要看你的接线对不?
09-12-02 10:31
表情
09-12-02 13:34
表情
09-12-02 14:32