主题:关于变频器漏电
点击:1137 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dager801010
现在变频器说明书上都明确写着:请使用漏电断路器RCD进行触电保护,但是真的加上带漏电的断路器后,总是会发生误动作,这是为什么呢?怎么解决?谢谢!!!
09-12-01 16:38
1楼
编辑
引用
管理
welfare1987
变频器应正确接地
09-12-01 17:03
2楼
编辑
引用
管理
流浪孤侠
变频器可靠接地
09-12-01 17:15
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
保护接地要接上
09-12-01 18:31
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
接地没做好,漏电流大
09-12-01 18:59
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
西门子的变频器使用手册却明确写着不要使用漏电保护器,否则会使上口的开关跳闸。变频器的输出是高频脉冲,其感应电流与其外壳形成通路,很强的。
09-12-01 20:12
6楼
编辑
引用
管理
1213712137
一般只对脉冲式漏电开关干扰,鉴频鉴幅式没有问题
09-12-02 06:13
7楼
编辑
引用
管理
lwcccf
加上漏电固然感觉比较安全,不光是接地没接好,就是接好了,漏电开关有时也会很容易跳的。
09-12-02 10:07
8楼
编辑
引用
管理
dager801010
所以这块是个问题 总是不能很好的解决,让客户把漏电拿掉吧,又觉得不安全,何况富士说明书上又明确写着要装漏电。加上漏电吧,还总是容易跳!唉!
09-12-03 13:57
9楼
编辑
引用
管理
sqhuang
变频器上的保护接地的端子,一定要可靠地接地
09-12-07 18:53