主题:. CX-PROGRAMMER中设置出错后CPM2A就不能和PC连线了.??
点击:580 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ws3779075
CX-PROGRAMMER中设置出错后CPM2A就不能和PC连线了.??我是用CPM2A-CIF02连左侧的编程口;以前都好使,设置设错后,怎么改都不好使了,还请多多帮助啊,多谢了.
09-11-28 19:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有手编器的话用手编器清除内存再试一下;
09-11-29 09:53
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
你的CPM2A带不带RS232通讯口,如果带的话自己做个通讯电缆与个人电脑通讯更改设置。
最后修改:
2009-11-29 14:39:46
09-11-29 14:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一般情况下编程口是好用的,RS232口则要看设置;
09-11-30 08:31