登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:S7-200程序求助
点击:548 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
winrommel
请问图中左边的梯形图和右边的语句表是相同的吗?为什么语句表少了一个操作数呢
09-11-27 11:13
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
winrommel
在 2009-11-27 11:13:05 发言
【内容省略】
图在哪里呢?
楼主发完贴就不知道自己看一下吗?
Regards
09-11-27 11:14
2楼
编辑
引用
管理
winrommel
。。。。不好意思 ,我 发过了 重新发次试试
09-11-27 11:19
3楼
编辑
引用
管理
winrommel
09-11-27 11:20
4楼
编辑
引用
管理
winrommel
呵呵 希望大虾们赐教
09-11-27 11:21
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
一样。
因为楼主不仔细看手册,手册上对于MUL ,DIV指令的说明是:
在STL乘法指令中,32位OUT的低位字(16位)作为乘数之一,所以:
MUL AC1,VD100 等价于将VD100的低16位,VW102×AC1=》VD100
对于DIV指令也相同。
所以,LAD与STL意义相同。
Regards
09-11-27 11:35
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
你自己在软件上编一下,然后转一下就知道了