登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求接触器问题

点击:1851 回复:23

附件
这个接触器是3TB46型号的老式接触器,谁知道它能承受多大的电流。22KW的电机做星三角可以使用吗。
09-11-25 19:42
应该可以使用的。
09-11-25 19:52
接触器上已标明380V  22KW
09-11-25 20:03
可以使用,已标明380V  22KW
09-11-25 20:19
可以使用,已标明.
09-11-25 20:24
额定电流46A.
09-11-25 20:28
你那是什么类型负载?由负载来决定不要光看是多少千瓦的。复杂的负载要降级使用。不要随便改接法,Y型往往带不了多少原有的负荷。
09-11-25 21:31
没问题的    可以
09-11-25 21:40
上面不是写了可用于22KW的电动机吗
09-11-25 21:41
我要做星三角启动的三个接触器使用。
09-11-25 22:06

上一页下一页