主题:求接触器问题
点击:1851 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
会飘的石头
这个接触器是3TB46型号的老式接触器,谁知道它能承受多大的电流。22KW的电机做星三角可以使用吗。
09-11-25 19:42
1楼
编辑
引用
管理
ssx9368
应该可以使用的。
09-11-25 19:52
2楼
编辑
引用
管理
互感器2008
接触器上已标明380V 22KW
09-11-25 20:03
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以使用,已标明380V 22KW
09-11-25 20:19
4楼
编辑
引用
管理
zgl1979
可以使用,已标明.
09-11-25 20:24
5楼
编辑
引用
管理
monglong
额定电流46A.
09-11-25 20:28
6楼
编辑
引用
管理
zhangdapeng2
你那是什么类型负载?由负载来决定不要光看是多少千瓦的。复杂的负载要降级使用。不要随便改接法,Y型往往带不了多少原有的负荷。
09-11-25 21:31
7楼
编辑
引用
管理
liu-rong.001
没问题的 可以
09-11-25 21:40
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
上面不是写了可用于22KW的电动机吗
09-11-25 21:41
9楼
编辑
引用
管理
会飘的石头
我要做星三角启动的三个接触器使用。
09-11-25 22:06