主题:关于输入点接长开的问题

点击:1268 回复:14

PLC控制线路中常有外部输入接长开,程序却用长闭,请教是怎么实现的,
09-11-23 13:23
呵呵;PLC中对输入点的常开/常闭可以随意调用;
09-11-23 13:43
更据需要定
09-11-23 14:03
两种都能用,随便用哪种都可以.
09-11-23 14:04
常闭点后面的程序是在按钮不动作时执行、按钮动作时不执行的。
09-11-23 14:15
当按钮接用常开点,程序中使用常开还是常闭,则根据所需要的功能决定,而不是常开到常闭转换的实现。
   比如,该按钮用于停止,按钮接于X2端子(FX2N),取按钮“动作”为停止有效,而梯形图又如下图所示(摘自《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》 ),则需使用输入继电器的常闭点。
附件
   这是因为,按钮按下时,其常开点接通,则X2接通、其常闭点断开,从而使Y1断开(若Y1先已接通)。

(记得这个问题,在哪里回复过。)
09-11-23 15:20
比如说,我把热继电器的常闭触点接到PLC输入点 但是我不想让他老是通电,那只能接常开点,这样的话程序能实现吗?
09-11-23 15:23
呵呵;你还没有明白PLC内的常开/常闭点;
09-11-23 15:33
这个根据实际情况使用。
09-11-23 16:22
接入 LD NOT 指令就可以.
09-11-23 20:26