主题:漏电保护器,交流接触器,空气开关
点击:2095 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
hyznw
在一套完整的电路中总有这几样东西,它们的先后顺序是怎么样的?三者有啥区别没?网上查了半天也没弄清楚,求教!
09-11-19 10:49
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
电源先进空气开关再到
交流接触器,
09-11-19 11:11
2楼
编辑
引用
管理
hyznw
不是说漏电保护是保护安全的吗?为啥不先进漏电保护?
09-11-19 11:51
3楼
编辑
引用
管理
lb2524166
电源进总空开后进漏电保护开关然后是接触器
接触器是用于大电流的控制
漏电保护开关在设备漏电时起保护作用
09-11-19 13:38
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
lb2524166
在 2009-11-19 13:38:29 发言
【内容省略】
说的很细,很全
09-11-19 15:08
5楼
编辑
引用
管理
zgl1979
漏电是保人的,空开是保机器的,接触器是用小电流控制大电流和远程控制的。
09-11-19 20:32
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼上的你真有才啊
09-11-19 20:55
7楼
编辑
引用
管理
zhufen110
源进总空开后进漏电保护开关然后是接触器
接触器是用于大电流的控制
漏电保护开关在设备漏电时起保护作用
09-11-20 13:09
8楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
隔离也少不了的。
方便维修人员维修
09-11-20 18:33
9楼
编辑
引用
管理
文海渔具
同意三楼,建议再加上一热继电器,
09-11-21 18:20