主题:请教各位高手DDZ-Ⅲ压力变送器量程调节方法
点击:822 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
CCCP.KGB
现有一台DDZ-Ⅲ压力变送器已经被调乱,主要是:零点,静压,量程,检测片这几个点,量程范围只有8~10个毫安而不是16个毫安!敬请各位老师帮助指教,提点一下,不胜感激!!!
09-11-19 01:10
1楼
编辑
引用
管理
hisoysoa
压力变送器输出是4-20ma的电流,你可以填调整零点,在调整满量程,最后在看看其他的方面。
09-11-23 17:59
2楼
编辑
引用
管理
足不出户
实标吧,加零点压力,调零点旋钮使输出4毫安,再加量程压力,调量程旋钮市输出20毫安。反复调几次就可以了。前提是表没问题。