主题:电机接地 线缆热
点击:1943 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
三相异步电动机 35KW 用CJ12-250A 接触器 空开为250A 为什么有一项线缆接地(25平方),空开没有跳,但是线缆热的烫手 请解释原因!
09-11-18 11:17
1楼
编辑
引用
管理
doppob
空开选的太大了,35KW选个100A的最大也就125A,你选那么大肯定不跳了
09-11-18 11:48
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
空开选的太大了
09-11-18 13:15
3楼
编辑
引用
管理
yccj5000
空开大,线小了
09-11-18 16:18
4楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
25平方的线应该可以呀,是不是负载过重呀
09-11-18 19:17
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我是让大家帮忙分析 线接地 为什么线缆会发热 电流大了吗
09-11-18 19:43
6楼
编辑
引用
管理
更上一层楼
25平方应该没有问题,开关选大了。
09-11-18 19:47
7楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
说明接点不合格,接地电阻太大。
09-11-18 20:28
8楼
编辑
引用
管理
zgl1979
接地电阻大,使接地的那相电电流没超过250A,所以空开没跳。
09-11-18 21:20
9楼
编辑
引用
管理
风尘居士
引用
woshigoutou
在 2009-11-18 19:43:32 发言
【内容省略】
找出你考电工上岗证时用的教科书或者年审时用的书,它不但可以告诉你电流会变大而且为什么会变大!!
09-11-18 21:28