登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机接地 线缆热

点击:1943 回复:20

三相异步电动机 35KW  用CJ12-250A 接触器 空开为250A 为什么有一项线缆接地(25平方),空开没有跳,但是线缆热的烫手 请解释原因!
09-11-18 11:17
空开选的太大了,35KW选个100A的最大也就125A,你选那么大肯定不跳了
09-11-18 11:48
空开选的太大了
09-11-18 13:15
空开大,线小了
09-11-18 16:18
25平方的线应该可以呀,是不是负载过重呀
09-11-18 19:17
我是让大家帮忙分析 线接地 为什么线缆会发热 电流大了吗
09-11-18 19:43
25平方应该没有问题,开关选大了。
09-11-18 19:47
说明接点不合格,接地电阻太大。
09-11-18 20:28
接地电阻大,使接地的那相电电流没超过250A,所以空开没跳。
09-11-18 21:20

引用 woshigoutou 在 2009-11-18 19:43:32 发言【内容省略】

找出你考电工上岗证时用的教科书或者年审时用的书,它不但可以告诉你电流会变大而且为什么会变大!!
09-11-18 21:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯