登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求救!PLC接入后无法显示正常值,偏差很大

点击:709 回复:3

我们新安装的机柜使用的PLC是西门子的200系列,输出4-20mA信号到脱硫DCS(西门子的300系列),接入后无法显示正常值,偏差很大,有时会影响人家原来的信号,一下到了满量程或直接成为了星号,但经过测试,我的机柜输出(包括输出到DCS机柜的电流值)都正常,DCS原系统也无问题,就是接入后不正常,请高手指点。
最后修改:2009-11-16 8:25:47
09-11-15 22:55
??? 不理解实际
你试试让200输出一个人为能改变的量再看看结果。
是不是2边不匹配。
干扰?
09-11-16 12:47
干扰?
已考虑了干扰,但不知怎样才能测出是不是干扰。
09-11-16 22:56
觉得还是干扰引起的
09-11-17 08:21

工控新闻

更多新闻资讯