主题:施耐德71一些使用经验给大家分享

点击:795 回复:2

我公司有两台施耐德71变频器要求所带电机同步运行,电机轴带编码器闭环控制,运行一段时间后一变频器出现电机对地报警,换电机后仍是此故障,后分析为编码器脏污造成丢脉冲,而变频器因收到的脉冲数不够自动提升电压,造成电机电流过大出现误报警,后清洗编码器后故障消除。
最后修改:2009-11-14 0:01:17
09-11-13 23:58
头回听说,长见识了,谢谢!
09-11-25 15:00
这些经验不错。
10-03-02 07:58