登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:请教高手差压液位的问题
点击:871 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zzzxyxzzz
我这里用的是罗斯蒙特的差压变送器,测量锅炉汽包液位,汽包左右各安装了一个,型号量程什么都一样的。出厂量程是0~15KP,实际应用中负压侧取压点比正压侧取压点高0.6米,(负压侧有储液罐),因此是负迁移6KP。我用HART改了量程-6~0KP,使用中右侧的变送器是正常的,显示-3KP,50% 。左侧的变送器却显示-12KP,-200% CURR。排污停表什么的我都用过了,正压侧也没有漏点,请教高手教教我怎么弄好他,万分感谢!
最后修改:
2009-11-13 18:07:23
09-11-13 17:57
1楼
编辑
引用
管理
dlr
从楼主的帖子来推测,楼主用的不是双室平衡容器,而是单室平衡容器,看来锅炉汽包的液相
接变送器的正管(高压侧),汽相通过单室平衡容器(储液罐)接变送器的负管(低压侧),如果真是这样,建议:
再检查下导压管有没有堵塞、泄漏的情况?储液罐及导压管是否已充满了水,并且没有空气了;变送器的量程、迁移的调整设置是否真的正确?如果都没有问题,再进行分部检查,方法有:1.把三阀组的正、负阀门关了,打开平衡阀,看变送器是否显示最大(20mA)。2.或者把汽、液相管的根部阀门关死,把阀门后的连接螺母松开(目的是泄去工作压力),这时变送器的差压就是储液罐内水的静压力(0.6米),这时变送器的显示应该是零(输出应是4mA),这时逐步排放负管的水,变送器的显示应该逐步上升,这说明变送器是正常的。如果接上导压管并有工作压力就失常,重点应查导压管及平衡容器。3.还可以把左、右侧的变送器对换来看又是什么情况,以此来判断故障。
09-11-14 20:08
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼上的你真牛 精彩
09-11-16 17:44
3楼
编辑
引用
管理
zzzxyxzzz
很精辟,谢谢啊
09-11-21 22:37
4楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
[quote]
以下是引用
dlr在2009-11-14 20:08:34
的发言:
3.还可以把左、右侧的变送器对换来看又是什么情况,以此来
这个答复太好了
09-11-23 11:49
5楼
管理
glbhdy
该帖内容不符合相关规定!
09-11-28 16:35
工控新闻
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
更多新闻资讯