我的变频器内部接触器烧毁了,看不清型号,15KW变频器内部充电接触器的型号用那个,线圈电压是220
09-11-12 21:24
按直流母线电流选取预充电旁路接触器触点容量,旁路接触器触点可以并联使用,使用条件可以近似刀闸使用条件,即考虑触点无带载切投。
09-11-12 23:10

引用 kdrjl 在 2009-11-12 23:10:59 发言【内容省略】

旁路接触器触点可以并联使用,并联使用并不增加负荷电流,只是增加了可靠性