登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙CJ1M语句问题
点击:1161 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
scanpt
请问我有一个CJ1M的PLC,里面有很多输入和输出地址与电路图上所标市的不一至,请问为什么呢有什么方法可以看的出程序中的地址与硬件接线地址对应?另请问有如下两句MOV 50 D100 和MOV 50 5并列,请问它要实现什么功能呢?多谢
09-11-12 10:12
1楼
编辑
引用
管理
scanpt
另外CJ1M的中间继电器是怎么表示的呢是不是用A开头呢?多谢
09-11-12 11:21
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
scanpt
在 2009-11-12 11:21:20 发言
【内容省略】
你使用一个产品前应该去熟悉一下该产品的相关手册。
欧姆龙的中间继电器使用W来区分,同样,欧姆龙的输入输出地址不作为实际输入输出时,可以作为中间继电器来使用。
要用欧系的方式去思考欧姆龙~~呵呵。
Regards
09-11-12 11:27
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
MOV 50 D100 表示CIO区的输入50通道的取样数据传送到D100通道,同样MOV 50 5表示CIO区的输入50通道的取样数据传送到输入5通道。
09-11-12 15:52
4楼
管理
HaveGood
该帖内容不符合相关规定!
10-01-27 20:33
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 荣获 “2026 CAIMRS 控制产品新质奖”
和利时受邀出席2026四川省自动化与仪器仪表学术年会,XMagital®赋能“智改数转”新未来
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
财智向新 产融协同 苏州工业园区“AI+制造”暨出海产融协同大会成功举办
展会预告 | 领邦智能重磅发布VisionAgent 3.0,彰显“极致通用”硬核实力
八闽工业:以“新”求变,以质破局
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
小体积、大功率、三倍过载、双STO——LDHD2-高压伺服正式登场!
更多新闻资讯