登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:JKL5C-8回路不切除
点击:949 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
c322
最近发现我的德力西JKL5C-8回路,当负载停机很长时间后,并且电路没有任何负载,总电柜的电流表为0,此控制器也不切除所投的门数,接触器也一直吸合着,显示器的功率显示0.3-0.5之间。用的德力西cdc9 42a接触器,14kvar自愈并联电容 共6组。正常时投入4组左右,功率显示0.96-0.99之间
最后修改:
2009-11-10 17:59:51
09-11-10 17:59
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
电路没有任何负载,总电柜的电流表为0,显示器的功率显示0.3-0.5之间,此时值是超前值,你把切除门限值设置为1.00;路数设置为6路。
最后修改:
2009-11-10 18:16:23
09-11-10 18:10
2楼
编辑
引用
管理
zhufen110
2楼说的有道理
09-11-10 18:26
3楼
编辑
引用
管理
c322
JKL5C-8没有门限和路数的设置
09-11-10 23:02
4楼
编辑
引用
管理
chengjun77
09-11-11 11:57
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
楼主问题解决了吗?
09-11-11 22:11
6楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
如果以前正常。现在不正常应该是补偿控制器坏了。
09-11-12 10:44
7楼
编辑
引用
管理
c322
问题依旧,反正不影响正常的投入,就没去管他了。期盼高手解答
09-11-13 22:07
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
如果无功长期超前,电力局会对你厂的利率电费进行罚款。
09-11-13 22:16
9楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
你最主要是查下补偿仪手动控制和自动控制。
如果自动和手动都不能正常投与切。说明控制器有问题。
从你说的故障来分析,控制器的问题是最大了。
故障原因我们只能从你说的来分析。最主要还是你本人了。
另外你把控制器的电源关掉(没有电流的情况下),把没有切的接触器全部停下来观察所有接触是否能回到原位。
等有负载前你去把控制器打开。看是否正常的投切。
09-11-13 23:37
工控新闻
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更多新闻资讯