主题:这个电路我不太明白,请各位指点迷津,谢谢!
点击:1018 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
xiaobao21
下图是直流石墨电加热炉的主电路图,采用三相双向可控硅调压、变压器变压、二极管整流的方式为加热炉供直流电,但是图中有一处我不太明白,那就是二极管整流的部分,为什么要用六路,三路不就足够了吗?请各路高手指点迷津,谢谢!
09-11-10 15:10
1楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
3路是一相呀
09-11-10 17:13
2楼
编辑
引用
管理
到处看看
标准的六相半波整流电路呀!六相相位各不相同!看看电工手册吧??
09-11-10 18:53
3楼
编辑
引用
管理
临风听雪
有上岗证吗
09-11-10 20:43
4楼
编辑
引用
管理
lhlli
我感觉就是为了考虑容量的问题,一是这样次级变压器线径可以变细,不用太粗,二是整流管可以用小一点的。两路并联后向负载供电,电流可以大些。其它应该没那么些讲究吧。
09-11-10 21:21
5楼
编辑
引用
管理
lhlli
不知次级电压是多少?负载电流是多少?再查查有没有这么大的二极管?
09-11-10 21:27
6楼
编辑
引用
管理
xiaobao21
的确是六相半波整流电路,不太熟悉,见笑见笑了
09-11-11 13:08
7楼
编辑
引用
管理
疑问
学习学习,第一次见识.
09-11-11 15:17
8楼
编辑
引用
管理
zgl1979
六相半波整流电路,是为了减少单个二极管的电流吗?请高手解答
09-11-11 20:51
9楼
编辑
引用
管理
xiaobao21
哪位老师能给我讲解一下这个电路的工作原理?