主题:求教变压器功率因数问题
点击:3811 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
电缆发烫肯定与功率因素有关。因为提高功率因素可以把总电流降下来。无功补偿的设计是根据现场的功率因素和总负荷这两个因素来决定。
09-11-14 10:28
11楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
简单说两句,变压器的容量、有功功率和无功功率符合适量三角形法则,不是简单的代数和计算。
09-11-14 14:45
12楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
是的。关键是无功你是从电网取,还是电容柜补偿自己取。如果是从电网取总电流就很大。如果是电容柜补无功。就没有无功电流流过总开关。所以最好是就地补偿。就地补偿无功电流就不会通过电网。就只有有功电流通过电网。
09-11-14 15:23