登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教变压器功率因数问题

点击:3811 回复:12

我去一个纺织单位,400的变压器带有700kw感性负荷,功率补尚500千乏,可功率因数还是0.85,什么原因?再者就是有一条185的三相四线铝电缆,跑着250A的电流,可电缆发烫,有50-60度,什么原因?
最后修改:2009-11-10 10:54:03
09-11-10 09:49
有一条185的三相四线铝电缆,跑着250A的电流,可电缆发烫,有50-60度
一般的185的四线电缆电流在25度时有250个电流,如果温度稍大,或是塑料线,那么电流将减少,或者是埋地电缆,也可能使电流变小。负载到了极限了。查一下负载吧
09-11-10 09:58
这很明显是无功补偿不够。根据你提供的数据。把功率因素从0.85提高到1。还要增加248千乏的电容。最好增加一个300千乏电容的补偿柜就OK。电缆发热如果是50-60度一般没有问题。电线有个允许温升。如果温升是70K。加上环境温度。如环境温度为20度。那允许温度是90度。
09-11-10 11:48
400KVA的变压器载流量577A左右。185的铝线你查下
09-11-10 12:36
185的铝线载流量达到极限了。
  个人建议还是降低电流。减少线损。
     这样就可以降低温度了。
       更改线路控制。加一组控制方式。。减少185平方铝线的电流
09-11-10 12:42
时间长了会出大事的。还是极时
调整下。
09-11-10 12:43
电缆的工作温度Qg
Qg=θ0+(θe-θ0e) (Ig./ Iy)2=35+(70-35)(250/282)2=62.5℃
(环境温度θ0取35℃, 聚氯乙烯塑料绝缘线最高工作温度为θe为70℃,电缆标准工作环境温度35℃)。Ig-工作电流, Iy-导线额定载流量
09-11-10 15:24
185的三相四线铝电缆载流量为400A,700kw感性负荷你测一下实际电流是多少?把补偿柜各路手动停掉,看看此时的功率因数,P有=U×I×cosφ,再查表系数(Kvar/kw)×P有=补偿需无功(Kvar)。
附件
附件
09-11-10 19:02
附件
附件
09-11-10 19:02
电缆发烫是不是功率因数低而造成的。他们400的变压器带有将近1000KW的负荷,功率补尚是根据负载计算呢还是根据变压器容量计算呢?
09-11-14 09:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯