主题:150平方的电缆能否承受450KW

点击:13413 回复:82

119随时待命
10-02-03 22:45
承受不了,客满时容易出事
10-02-04 20:54
恐怕不行,150的长期运行电流不得超过370A最好
10-02-09 12:24
如果是三相应该够了,不会是单相运行吧
10-02-22 14:28

引用 wobushimimi 在 2010-2-3 22:45:20 发言【内容省略】

说的不错
10-02-28 18:30
空调100KW 380/3相5线,电流大概200A,音响/灯光 150KW 单相,照明 100KW 单相平均分三相电流160A,加起来360A.150平方的电缆载流量大约为300A故不可以。
10-03-06 12:23
蒽勒!
 5   6  楼的说得很好
10-03-06 14:41
所有负载加起来四百千瓦左右假如同时使用电流会达到六百多安。一百五十平方的电缆如果是铜电缆距离不超过一百米左右还可以,因同时使用的机率不会很高。电缆假如太长搞一下末端补偿会好一些。一般工程做完后再想加粗或增加电缆都是很困难的。零地必须分开。一般娱乐性场所用电设备大多都是单相零线是要参与电流的。照明如果能多搞一些节能灯或LED类灯具一百五十铜电缆没问题。我只想同大家多交流。
10-03-06 15:11
10-03-06 15:15
满负荷 683A     200MM最安全、
10-03-23 16:14