登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:150平方的电缆能否承受450KW
点击:13413 回复:82
楼主
编辑
引用
管理
rickye
KTV里面进线三相4线 150平方
空调100KW 380/3相5线
音响/灯光 150KW 单相
照明 100KW 单相
其他加起来差不多有400KW
工程队放线150的会不会很烫,他说150的还有点大呢,
地线和零线是否能接在一块? 什么情况下能接一起?
请高手解答。
09-11-08 21:12
1楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
地线和工作零线还照要求是不能混合用的。
若是全负荷运行的话,不安全。你KTV是长期运营不是开一天两的。
要考虑安全因数。不是考虑节约钱。
三思而后行。出事一秒之间。
09-11-08 22:00
2楼
编辑
引用
管理
ssysjc
不安全
09-11-09 10:12
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
150平有点大?谁说的,我看他是头有点大!
去查查载流量标准.估计只能达到一半.
09-11-09 13:28
4楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
应该承受不了的,多大不能超过400A
09-11-09 14:30
5楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
建议分多路主线走
09-11-09 14:45
6楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
450KW的容量电流大概为900A(三相),而150mm2只能送300A左右,不安全。
零线与保护零线(不能说地线)绝对不能混接在一起(因为你要而且必须要加漏电保护器)
09-11-09 15:38
7楼
编辑
引用
管理
hjdng
负载不同时用,勉强可用。450KW要按1000A来算。最少要250平方毫米的线。
最后修改:
2009-11-9 16:34:34
09-11-09 16:32
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
单相设备平均分配后,全部满负荷电流达到650A,如果不是满负荷,你自己看着办。
09-11-09 18:24
9楼
编辑
引用
管理
lianglingtou
应该承受不了
09-11-09 19:32
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
更多新闻资讯