主题:有关SIEMENS CP5611 通讯问题

点击:2190 回复:4

大家好:
       现场有CP5611,和SIEMENS 200通讯,将CP5611 设置成CP5611 PPI 形式,不能通讯。
       如将CP5611 设置成MPI  诊断时 提示: Error 0x0316: Hardware device already assigned.
       请问此问题为何?
09-11-06 17:12
s7-200 CPU 选用CPU224XP
   通讯选用CP5611 MPI电缆,但有一个细节:网络头选用Softlink 国产的东东。
09-11-06 17:17
大家好:
     感谢大家关注,感谢dixinke的回复。
     今天早晨问题已解决,是工控机和CP5611兼容性问题,换一台工控机就好了。
     感谢大家。
     我用的工控机为研华的。
09-11-07 10:02
研华的和西门子的兼容这么差吗?