主题:关于模拟量采集
点击:943 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
刘国辉
本人采用的是CP1H的CPU上自带的模拟量采集端口,自制调压设备,接入端口通过外部变阻器改变输入电位,我的采集步骤:
1:用MOV指令将201通道的变值采集到DM211
2:通过SCL(-)将计算结果输出到DM208
3:用MOV将DM208的值传送到210通道
注:软件内部已经设置通道0为电压输入0—5V
通道0输出为0—20mA
可为何没有输出呢,不知道问题出在什么地方····在输出口我用电子万用表测试,检测不到电流输出··
能穿一个程序样例给我吗?liuguohui958688@163.com谢谢啦!!
09-11-04 22:17
1楼
编辑
引用
管理
suucom
LZ注意201通道是不是对应的输入通道0
09-11-05 16:47
2楼
编辑
引用
管理
刘国辉
是撒···
09-11-05 18:40
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
没好好看资料
201怎么对应0通道啦
入 0-200;1-201;2-202;3-203
出 0-210;1-211
你的问题
1.信号位置错了;2.SCL指令执行结果的数据?大,直接给210错了,应再用SCL3;3.万用表直接量输出,能行吗?4.可能---设置传回PLC了吗?
09-11-06 09:47