主题:关于原点搜索
点击:1433 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
用 PLC实现对伺服电机的原点搜索,请问一般原点信号是自己用传感器给的好,还是伺服Z相信号自行给定?
09-11-03 08:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用伺服Z相信号好
但是有些控制器功能比较简单,用不到Z相信号
09-11-03 08:50
2楼
编辑
引用
管理
6021368
用 PLC实现对伺服电机的原点搜索,请问一般原点信号是自己用传感器给的好,还是伺服Z相信号自行给定.。
上楼说的不错,一般来说是Z相好。所以大家都用Z相。但是有时工艺的要求,也有不用Z相的,可以用其它什么方式主要由定位模块来定,要看其有多少其它的OPR方式。
09-11-03 09:09
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
我想说一点,就是想用Z相,也必须用传感器信号的啊,要到这个信号减速的
09-11-03 16:31
4楼
编辑
引用
管理
renhuajian
用Z相信号准确些,但是要看您的系统是否支持,是否有这个Z相寻零的功能;
另外,用Z相信号,不一定还要加传感器的。
09-11-04 09:54
5楼
编辑
引用
管理
zhoukj
还有一点不明,伺服的Z相信号分Z+和Z-,究竟接哪根到PLC的原点输入端子上,PLC的输入侧COM端接24V..
09-12-10 09:58
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
Z向是有差动输出,也有集电极信号输出的,要根据你的PLC选择对应的输出信号
09-12-10 10:24
7楼
编辑
引用
管理
zhoukj
Z向的Z+和Z-的信号输出,应该属于差动输出了吧,PLC好象是集电极输入的,那岂不是很麻烦了啊
09-12-10 14:37
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
Z+/Z-应该是差动的
什么伺服,应该会有集电极信号的
09-12-10 14:48
9楼
编辑
引用
管理
zhoukj
好像没有集电极的啊,型号是松下MDDDT3530的 ,麻烦上面的仁兄帮忙看下
09-12-10 15:13