主题:关于三菱的MOV指令
点击:1016 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhougangq
MOV H11 K2Y0 ,怎么不是 Y0 Y1置位,而是Y0 Y4置位
最后修改:
2009-10-31 10:00:42
09-10-31 10:00
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
你把十六进制的11化成二进制看看就明白了
09-10-31 10:58
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;MOV H0003 K2Y0才是Y0 Y1置位;
09-10-31 10:59
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
H11对应二进制就是0 0 0 1 0 0 0 1;
两个1对应的当然是Y0 Y4;
09-10-31 11:04
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
明白了,谢谢!
09-10-31 22:48