登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变压器线路的高压断路器开关经常跳闸

点击:2544 回复:13

各位同行你们好:我公司有一台变压器的高压开关经跳闸,现象是A、C相过流继电器动作,变压器负荷只有50%,1000KVA,额定电流是57A,是隔三五天跳一次,过流继电器也作过调整。请教各位。
09-10-30 08:32
1楼
该帖内容不符合相关规定!
09-10-30 09:14
2楼
该帖内容不符合相关规定!
09-10-30 09:14
3楼
该帖内容不符合相关规定!
09-10-30 09:14
在保护回路上串一只低电压继电器,使过流保护改为低电压起动过电流保护试试.低电压继电器一般整定为70V.
象1000KVA这种容量变压器很少只用过电流保护,一般都采用低电压起动过电流保护或复合电压起动过电流保护.
09-10-30 11:40
是不是中置柜?如果有综合继保可以把电流值调大点。
09-10-30 13:35
有没有接地故障呢
09-10-30 19:50
我碰到过一次高压总是跳闸
因为电缆对地了
09-10-30 19:53
谢各位,老式高压柜GG-1A,问题还没解决。
09-11-03 15:42
5楼,请详细说一下,你们是怎样查到电缆对地的,是通过检测,还是停电检查,有没有发现单相对地信号。我司开关下端头到变压器高压端只有5米电缆,且钢管敷设。
09-11-03 15:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯