主题:台安n2糸列1.5kw变频器怎么会这样

点击:789 回复:4

原5伏电压电路故障,修好后试机,驱动929很汤,工作电压为正16.8/负11.5.换上新的也很汤,空载试了15分钟就不敢用手摸了,模块是正常的.这怎么会这样?请大侠们搭救.表情表情
09-10-28 23:25
电子产品的发热跟材料有关,如发热是在允许的温度范围。就不要担心!一切正常!
     本人做交流伺服电机,见过很多这种现象!只是发热的程度不同吧了!
联系13242921780
值得注意是,在没坏之前是不是也很烫??
最后修改:2009-12-1 15:02:50
09-12-01 14:55
不清楚之前是怎样的,但参考同型号的对比汤了很多. 观察到电路板上有烘烤的迹像,估计原来也有一定的温度,你在广东吗?
09-12-07 23:46
我在深圳
      QQ329537769     有空可以交流哈
10-03-13 11:01
我在深圳
  有空可以交流哈QQ329537769
10-03-13 11:02