主题:松下PLC脉冲输出控制松下伺服回零点,一直报错45

点击:2666 回复:4

松下PLC脉冲输出控制松下伺服回零点,一直报错45,有没有人有示例程序,给我发一个,急,谢谢了QQ16036996,附件为我做的程序,帮检查一下错误也可
09-10-27 09:19
报错只在回零的时候才出现吗?
09-10-29 10:43
有代码那就可以查手册的,45是什么错误呢,手册没说明?
09-10-29 11:17
伺服回零点,错误一般有几种,一种是V,有二个V,前一个V要大于后一个V。二是看有没有在DOG的位置回0。
09-10-30 10:27
系统寄存器输出设置不对
14-05-26 21:48