主题:内三角与外三角启动
点击:1251 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
tanzhiqing33
内三角与外三角启动这热继值一般怎么设置合适还有内三角与外三角有什么区别
09-10-25 21:15
1楼
编辑
引用
管理
yaijn
等待着答案。
不过我不是很明白这个内三角和外三角的含义。
09-10-26 09:29
2楼
编辑
引用
管理
codehero4090
你好,
内三角就是将热保护器放在△内部,整定值为额定的0.58倍。
外三角,就按额定选。
09-10-26 11:22
3楼
编辑
引用
管理
洪中红
引用
codehero4090
在 2009-10-26 11:22:14 发言
【内容省略】
看不懂,能俱体写个案例吗
09-10-26 16:08
4楼
编辑
引用
管理
codehero4090
你好:
内角,外角一般用在星角启动电机中。
内角就是热继电器在角内,电流值为电机额定的0.58, 节省成本。
外角就是在电机总回路上接,电流满负荷。
09-10-26 16:57
5楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
我传一个看看。
更正:应该是角启动过程接入。
最后修改:
2009-10-26 22:23:15
09-10-26 22:17
6楼
编辑
引用
管理
ljm410077
原来如此,记下了
09-11-01 21:02