主题:关于电动机降压启动
点击:961 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
小凡仔
各位师傅!小弟有个11KW电动机.离变压器(100KVA,LGJ35平方,带有居民照明)500M左右.以前用倒顺开关直接起动.烧坏了好几个.而且对周围居民影响很大.有时只有160V电压(还有1个7.5KW和几个小电机)现在想用按钮接触器和热继电器控制正反转.但不知怎样采取降压起动.请各位师傅为小弟支支招.不胜感谢.!!!!!最好有图,谢谢!
09-10-25 13:09
1楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
星三角降压启动即可。
09-10-25 13:31
2楼
编辑
引用
管理
小凡仔
能用手柄式的那种吗.小本生意成本很重要呀
09-10-25 17:38
3楼
编辑
引用
管理
mlqwain
找个电工帮你接一个就可以了
09-10-25 19:24
4楼
编辑
引用
管理
chengjun77
09-10-25 20:41
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
买个手动的Y-三角控制开关再加个到顺开关就可以。
09-10-25 21:55
6楼
管理
xiaoqiang.tong
该帖内容不符合相关规定!
09-10-25 22:13
7楼
编辑
引用
管理
zhufen110
星三角降压启动即可
09-10-25 23:20
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
同意6楼的
09-10-26 07:08
9楼
编辑
引用
管理
小凡仔
我已经学会了.严重感谢!!!!!!!
09-11-07 18:33