我们单位的三菱FR-A240E变频器内的IPM模块PM100CSA120烧了,买了一个装上用了三个月又烧了,只能再买了一个装上,可这次却发现点动速度比以前的快了好多。由于随机没带有参数单元FR-PU02E,所以无法通过调整参数来改变点动频率。
经多方查询,FR-A240E变频器三菱公司已停产多时,相配的参数单元FR-PU02E也是一物难求。在此向各位DX求助,有何办法能够修改参数“Pr15 点动频率”?南宁市有哪位DX的单位有此型号的变频器,能否借参数单元FR-PU02E一用?
04-09-08 23:02
这种型号是早就停产了,现在三菱的都是FA-A500系列了;
04-09-09 08:37
哈哈,只要接口样子一样的三菱操作板,就可设定。我试过的。
04-09-09 08:52
请问外部接线有什么要点.电邮:afongch@hotmail.com .
08-04-10 22:47

引用 ZCMY 在 2004-9-9 8:37:00 发言【内容省略】

现在三菱FA-A500也停产了。
08-04-11 07:39
呵呵;都是2004年的贴了,现在当然都是A700了;