主题:请教空开选型的问题?

点击:4382 回复:8

现在有一电动机,铭牌额定电流为30A,假设用正泰的空开的话,我选用DZ47-60 D32可以吗?如果不行的话为什么?
09-10-22 18:53
小功率电机一般多直接起动,常规选额定电流2倍的空开比较适合
09-10-22 19:50
按照你们的提示我选择DZ47-60 D60的空开就行了吧?
09-10-22 20:17

引用 rockmusic 在 2009-10-22 20:17:57 发言【内容省略】

用40-60的就可以了
09-10-22 21:30
40-60?差距很大的,能不能给个确切数据,希望大家说说怎么算出来的呢?是电机额定电流的几倍呢?
09-10-22 22:47
建议不要用空开直接起动那么大的电机
09-10-23 10:50
60的可以,但还要加电机热保护器的
09-10-23 12:35
呵呵  先用个大的接上  测测负载时电流不就准确了吗