现在有一电动机,铭牌额定电流为30A,假设用正泰的空开的话,我选用DZ47-60 D32可以吗?如果不行的话为什么?
09-10-22 18:53
1楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
小功率电机一般多直接起动,常规选额定电流2倍的空开比较适合
09-10-22 19:50
2楼
编辑
引用
管理
ywl523
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=216609
,去看看吧。
09-10-22 20:03
3楼
编辑
引用
管理
rockmusic
按照你们的提示我选择DZ47-60 D60的空开就行了吧?
09-10-22 20:17
4楼
编辑
引用
管理
zhufen110
引用
rockmusic
在 2009-10-22 20:17:57 发言
【内容省略】
用40-60的就可以了
09-10-22 21:30
5楼
编辑
引用
管理
rockmusic
40-60?差距很大的,能不能给个确切数据,希望大家说说怎么算出来的呢?是电机额定电流的几倍呢?
09-10-22 22:47
6楼
编辑
引用
管理
青岛青
建议不要用空开直接起动那么大的电机
09-10-23 10:50
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
60的可以,但还要加电机热保护器的
09-10-23 12:35
8楼
编辑
引用
管理
kaixindeshuye
呵呵 先用个大的接上 测测负载时电流不就准确了吗