登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:高手帮忙 变频器老炸整流桥?

点击:8526 回复:14

各位大侠 我单位所安装变频器老是坏 ,而每次故障位置基本上都是整流桥 。故障后跳空开,有两次还跳了变压器开关 ,变频器功率有75kw 90KW .厂家来了也没办法,加装输入电抗器也没效果
  请大家帮忙分析一下。带的负载是风机,平时运行频率30HZ左右。
09-10-21 22:24
变频器是艾默生EV2000型
09-10-21 22:35
将变频器前面的空开或是接触器换掉,或是换大一个规格。
否则接触器开关的电弧很容易损坏整流桥
09-10-22 08:07
变频器前端并不用接触器,空开也只是用作保护及检修时用。并无频繁启动。
09-10-23 12:25
你的触发电路是否正常?
建议你在,R,S,T端子加些安规滤波电容.
09-10-23 13:00
变频器在30Hz运行时的电流时多少。艾默生的EV2000应该不会是这样的表现,厂家没有派人去测量你的电压情况吗?
09-10-23 15:49
电压也测过,30HZ时变频器显示55-60左右,各台变频器分别由2个变压器供电,
09-10-23 21:59
我感觉还是电源有问题,仔细检查一下
09-10-24 23:23
电网中有谐波分量,形成尖峰电压和浪涌电流,整流电流不堪冲击,而炸裂.测量供电三相电压与运行电流都正常.为变频器加装三相输入电抗器,抑制突变输入电流,可彻底解决问题.
变频器整流模块常常是比较频繁的,莫名其妙的损坏.或一两个月,或数天,与空气开关\接触器等电路元件无关,是典型故障特征.
09-10-25 08:09
如果与环境因素有关,如铝材处理厂,变频器又恰恰在输出端接有接触器,接触器触点为氧化铝涂覆后,易造成短路,易造成逆变模块的损坏,空气触点受污染后,也容易爆裂,个别也有引起整流模块坏掉的情况。此种环境条件下,要彻底解决问题,须换用高防护等级的变频器产品。其价格近2倍于普通变频器。
09-10-25 08:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯